Цитата(Kass @ 11.2.2009, 22:24) [snapback]351895[/snapback]
У вас в доме часто кто то проходит в дверях "паралельно"?

Ширина проема поди метра полтора?
Вообще это нередко встречающаяся ситуация.
Необязательно прям параллельно, можно с некоторым сдвигом, но так, что луч "насквозь" не просветит.
Цитата
Если взять офисное здание к примеру так 50 000 кв. метров. Вы себе можете представить, сколько будет обходиться задержка в 30 минут для такого здания? Это будет стоить порядка 2 ГВт/час. На деньги поди сами посчитаете. Потом прочитайте закон об экономии энергоресурсов с поправками от 2003 года, и попытайтесь объяснить ваше решение экспертам при прохождении проектом экспертизы.
А слишком частое включение-выключение негативно влияет на срок службы ламп и устройств коммутации.
К тому же у люминисцентных ламп (в подавляющем большинстве случаев в офисных зданиях ставят именно этот тип) огромные стартовые токи.
С объяснением - пока проблем не было, в последнее время заказчики часто сами в ТУ прописывают управление освещением и климат-контролем по датчикам присутствия.
Цитата
Если рассматривать туалеты в таких зданиях, то там несколько кабинок. Мало того, что вам помимо датчиков у рукомойников и писуаров надо в каждую кабинку по датчику поставить, и все равно человек присевший на унитаз с газетой рискует оказаться в темноте через 5 минут. И ради этого надо поставить более 10 датчиков, и столько же входов контроллеров на каждый туалет, вместо одной спаренной оптопары на дверь.
Ставлю 1 датчик при входе с задержкой 10-15 минут, причем она регулируется с BMS. Не припомню нареканий при эксплуатации...
Цитата
ИМХО это опыт европейских шабашников, а не профессиональных инженеров.
Т.е. производители мультисенсоров присутствия и освещенности для подобных решений (SVEA, Thermokon, куча производителей для KNX итд) и интеграторы, сделавшие немерянное число проектов - шабашники?

Присоединяюсь к вопросу, где посмотреть на эти оптопары? И каковы реалии со вписыванием их в дизайн и монтажом?
Также интересно, как при помощи оптопар оборудовать офисы с "открытой планировкой"? Например, такой алгоритм: в случае недостаточной освещенности, в зоне, где находятся сотрудники, освещение поддерживается в нормальном объеме, в соседних зонах - процентов на 25 (применяется DALI)?
Ну и был бы особо благодарен за ссылки на проекты, где применены оптопары для такого управления. Крупных проектов с управлением по датчикам присутствия в мире и в России в частности знаю много, а оптопары, честно говоря, не встречал.